主题:由于当前在线组态数据与离线组态数据不同,因此无诊断数据可用
点击:21222 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yangyao96a
新建的程序文件,里面没程序的,正在组态,用的博图V15的,除了主CPU1511正常的,其他的所有模块包括PS模块都显示由于当前在线组态数据与离线组态数据不同,因此无诊断数据可用,请教一下什么原因
20-04-19 11:17
1楼
编辑
引用
管理
yangyao96a
20-04-19 11:18
2楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
重新下载一次硬件组态及用户程序。
另外,检查一下CPU和模块之间的通讯连接是否正常。
20-04-19 11:54
3楼
编辑
引用
管理
yangyao96a
谢谢了,原来是硬件的地址被更改过,我重新下载进去就好了。
20-04-19 13:39
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个系统不小哇,为什么不采用分布式布线?都在CPU机架,多芯电缆不要钱哇?
20-04-20 10:13
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
嗯哼,搞定了?
20-04-20 12:41
6楼
编辑
引用
管理
1548041541
你好 我也遇到了这个问题 我是初学者 能麻烦您详细说明一下怎么解决的吗