主题:放大器有信号,plc没动作
点击:1401 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
876302281
放大器接到三菱plc上,感应光纤没动作,怎么回事?综接24 v,蓝接0v,黑接x点
20-04-16 17:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC具体型号
20-04-16 17:27
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
不就是个接近开关吗……PLC输入是源型还是漏型
20-04-16 17:31
3楼
编辑
引用
管理
465010287
是不是COM错了还是
20-04-16 18:03
4楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
其他传感器是否正常,光纤放大器是高电平还是低电平输出。
20-04-16 18:16
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你先确定一下光纤感应器是NPN的还是PNP的,否则你怎么判断?
20-04-16 20:20
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先放大器输出用万用表测量下输出时是否有动作,再检查接法是否正确;
20-04-16 22:06
7楼
编辑
引用
管理
3165815270
楼主先发个设备型号出来
20-04-17 08:31
8楼
编辑
引用
管理
chi1225
既然你确定了放大器有信号,但PLC没动作,那就是PLC坏了呗,换就一个字。。
20-04-17 08:56
9楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
光纤接近开关有多种输出模式选择的,可能是你的模式没有选择对。