主题:S7-200设置PG/PC接口”出现空白情况?

点击:16932 回复:22

你可能需要一个插件,如果你需要的话,我迟点发上来
20-04-13 16:44
附件:
[本地下载]
试一下执行这个插件
20-04-13 16:48
谢谢  双击下载的插件吗?但是没有反应
20-04-13 17:45
是啊,解压后以管理员身份运行,,然后你再试试看能不能通讯
20-04-13 17:57
可百度找找相关文档:Step7 MicroWin V4.0在Win10中安装的解决办法
最后修改:2020/4/14 17:09:56
20-04-14 15:08
您好,我也出现了这个问题,但是这个服务打不开,提示服务不存在,是不是意味着只能重装系统?
20-08-28 17:13
您好,我也出现了这个问题,但是这个服务打不开,提示服务不存在,是不是意味着只能重装系统?
20-08-28 17:14
需要运行一条指令:
关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:
"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up
试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行
运行结束后,CMD命令自动退出,就能设置PC/PG接口了。
貌似安装一下200smart 的软件也能解决这个问题
20-09-12 17:59
系统问题可能性大
20-09-13 07:23
少部分系统可能好用,大部分需要重新安装系统。
20-09-13 16:34