提高或降低变频器的运行频率(实际转速),就可以改变管路压力的。
20-04-09 09:21
不是复杂的恒压供水不用PLC也可以。直接用变频器自己的PID功能也能实现!
我们公司就是用的ABB变频器+一个压力变送器。简单点!
20-04-09 10:31
看来你们是只管卖不管售后嗄!是变频器出故障几率高一点还是plc或者恒压供水控制器出故障几率高?就说小区二次供水,多少小区有备用设备?坏了住户打物业电话,物业打设备供应电话,半夜三更你也得去!我把PID运算放控制器或者PLC,程序不会丢,变频器坏了我手里有什么变频器就换什么变频器,参数根本不考虑,又快又省事!不是高精度工业级控制,为自己着想,还是考虑怎么简单,怎么方便来吧!别抬杠说可以上传参数备份,客户多了,看怎么搞,想想都累!
20-04-09 10:57
PLC或控制坏了咋办?外加忽悠用户变频器坏了表情
遇到过,啥都没坏,就是传感器压线松了表情
20-04-09 11:10
一般都是4011参数(PID1设定值),具体还得看4009参数是多少?
20-04-09 18:49
输出要加膨胀罐才好用,后面再加一个压力传感器,这个东西比较简单,不需要PLC的,只要调整好变频器内部的PID参数,还是很稳定的,曾经在一家工厂帮做过这样的一套测试设备,就是恒压供水的,用来测试水表的设备,压力非常稳定,