对笼形电机任何方式的减压起动都只能轻载起动,满负荷的情况下即使全压起动也困难,否则就没有绕线电机的用武之地了。当然有人会说可以起动,那是大马拉小车或用变频起动,也有人说重载可用软起动器,实际上起动电流已调的很大,接近全压起动了。因此在轻载情况下星三角起动综合性能是最好的。
20-04-08 19:32
公司的一个50kw.90kw电机。我都是星角启动,不过都是轻负载风机。
20-04-08 19:53
这个附件内有你想要的答案。
另外附件中也有关与绘图的规则和要求,主要是见到你经常绘画的电路图不标准,特别是一些符号让人不清楚你到底是常开还是常闭,有时是靠猜出来的,这容易给别人造成错误理解。
附件:电路图绘制规则与电动机的启动常识.rar
[本地下载]
附件 02.jpg
20-04-08 20:49
使用哪种启动方式要根据实际工况去确定,重载启动或比较恶劣的工况选择软起或变频都要慎重,很多时候会由于变频或软起比较灵敏的保护而造成启动失败
20-04-08 21:14
软启动器个人认为纯粹就是垃圾!!
55KW风机,启动电流居然超过920A(软启动器功率是110KW的,前级断路器是1250A,该断路器同时控制4台55KW风机2台90KW风机),启动速度超级慢180S才勉强启动,直接启动电流才680A而且18S就启动基本完成了......
反正我现在就是拒绝软启动器这种垃圾玩意——我的BOM表里面软启动器是黑名单
20-04-08 22:21
大一点的还是变频器靠谱啊!
20-04-09 08:31
类似11楼,高压泵75KW星角启动(轻载),还有另一台45KW也是星角启动3年了没什么问题。
20-04-10 15:05
我为深圳在哈企业做的110千瓦星角启动十多年跟踪服务没换过接触器,后几年不知啥样。
20-04-10 16:03

引用 82252031 在 2020/4/8 16:21:26 发言【内容省略】

这220KW的电机,1250KVA的变压器直接启动?你确定?除了你变压器只带这一台电机。
最后修改:2020/4/14 12:36:30
20-04-14 12:33

引用 346953791 在 2020/4/14 12:33:14 发言【内容省略】

市政排水一用一备 1250KVA干式变 就带一台
最后修改:2020/4/14 13:23:35
20-04-14 13:21