主题:400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么算出的电流大那么多?

点击:6168 回复:13

400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么比我们常用的经验公式   功率乘以2  算出的大概电流大那么多
附件 1B7C0B92-6260-4763-B16E-6C069E6CF726.jpg
附件 443F1684-0D2F-48B2-AE3B-033ECAED559A.jpg
最后修改:2020/3/31 8:33:16
20-03-29 13:44
星接电流  角接电流
20-03-29 13:51
1.8A相对的是角型接法220V的电压
1.0A相对的是星形接法380V的电压
简单的来说就是电压不一样,相同功率下电压低电流就大。
20-03-29 14:39
带减速机的电机电流功率*2再大一点的。
20-03-29 15:36
220V接法时1.8A额定电流,没什么问题;
20-03-29 15:39
按照这个配线和电缆就行了,低功率的电机电流一般都比乘2 大
20-03-29 16:19
两个电流,两个接法,两个额定频率。这些指标都要联系起来看。实在看不明白,直接问电机制造商即可。我一般都是这样。在哪买的,有问题就找哪。特灵。立马门儿清。
20-03-29 16:20
对铭牌的理解有点呆板了,我看写着220/380V,1.0/1.8A,角/星,以为是前面的220V对应1.0A,角接,闹笑话了,脑袋有点不够灵活
20-03-29 18:33

引用 442443017 在 2020/3/29 18:33:59 发言【内容省略】

“220/380V,1.0/1.8A,角/星”分别表示:
当三相220V时角接的额定电流为1.0A;当三相380V时星接的额定电流为1.8A。
20-03-29 20:16

引用 442443017 在 2020/3/29 18:33:59 发言【内容省略】

我觉得是厂家不够严谨吧
20-03-29 21:06