主题:400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么算出的电流大那么多?
点击:6168 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
442443017
400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么比我们常用的经验公式 功率乘以2 算出的大概电流大那么多
最后修改:
2020/3/31 8:33:16
20-03-29 13:44
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
星接电流 角接电流
20-03-29 13:51
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
1.8A相对的是角型接法220V的电压
1.0A相对的是星形接法380V的电压
简单的来说就是电压不一样,相同功率下电压低电流就大。
20-03-29 14:39
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
带减速机的电机电流功率*2再大一点的。
20-03-29 15:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
220V接法时1.8A额定电流,没什么问题;
20-03-29 15:39
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
按照这个配线和电缆就行了,低功率的电机电流一般都比乘2 大
20-03-29 16:19
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两个电流,两个接法,两个额定频率。这些指标都要联系起来看。实在看不明白,直接问电机制造商即可。我一般都是这样。在哪买的,有问题就找哪。特灵。立马门儿清。
20-03-29 16:20
7楼
编辑
引用
管理
442443017
对铭牌的理解有点呆板了,我看写着220/380V,1.0/1.8A,角/星,以为是前面的220V对应1.0A,角接,闹笑话了,脑袋有点不够灵活
20-03-29 18:33
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
442443017
在 2020/3/29 18:33:59 发言
【内容省略】
“220/380V,1.0/1.8A,角/星”分别表示:
当三相220V时角接的额定电流为1.0A;当三相380V时星接的额定电流为1.8A。
20-03-29 20:16
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
442443017
在 2020/3/29 18:33:59 发言
【内容省略】
我觉得是厂家不够严谨吧