主题:求解:这个跳热继真正原因

点击:2525 回复:29

检查电机接线端子是否有接触不良  要么直接上摇表摇电机
20-03-24 23:09

引用 YXBK 在 2020/3/24 22:50:04 发言【内容省略】

请教,假定这个电机对地,应该不会跳断路器吧?这个不带漏保
20-03-25 08:07
端子都紧固了吗,端子接触面积不够也会发热,但是电阻测不出来
20-03-25 08:15

引用 5188迷茫野狼 在 2020/3/25 8:07:08 发言【内容省略】

如果是接地的话,就是对地短路了,断路器肯定要跳的吧。
20-03-25 08:55
额定8.1,设定8.5是不是太小了
20-03-25 09:13

引用 zjgxk 在 2020/3/25 8:15:35 发言【内容省略】

已紧固各端子接线,包括开关、接触器热继电机接线等
20-03-25 09:33
有没有换过新的热继电器?热继电器动作几次以后性能可能不是你设定的值了,换新的热继电器,电流设定1.1倍,再用电流表长点时间观察一下……
20-03-25 09:47
如果对地有问题肯定会跳开关和热继
前段时间我们公司有台泵因为电机对地电阻问题就是保护停机了(我们装有EOCR)。
20-03-25 09:48
换一个热继试试,还跳的话,电机或泵的问题。
20-03-25 10:45
应该是电机的绕组有匝间短路的可能
20-03-25 11:35

上一页 下一页