主题:星三角启动,转换角型时电机反转是真的吗?

点击:5302 回复:16

前几年我也做过相同实验,楞是没找出星接正转角接反转的接法,师傅当时说过接不好的话角接时会突然反转。我以为我这么多年没遇到是技术好,原来不是,哈哈哈
20-03-24 07:30
这个以前仔细分析过,结论是不会反转。接错只会电机运行不正常或者短路了。
20-03-24 08:01

引用 243604901 在 2020/3/24 7:30:13 发言【内容省略】

我觉得接错线的大部分都是把其中一相绕组直接接到一相电源上去了,造成缺相,而电机在缺相状态下方向是不稳定的,另外这种情况电流增大一下就跳闸了,所以给人看到的感觉更多的是电机反向了。
20-03-24 08:29
以前试过37kw的电机,转换角接时马上跳闸了
20-03-24 09:04
我要说会反转,可能有人不信。故障现象是星形启动后转换角接时直接跳电源开关。。当时的电工搞不定。因为换电机时没有做标记换上就不行。我帮着给重新校线。接上就运行正常。。这种故障我遇到两次。。第二次是外面单位的收费800元搞定。。
最后修改:2020/3/24 10:19:11
20-03-24 10:15

引用 346953791 在 2020/3/24 10:15:34 发言【内容省略】

是不是有绕组首尾端接反了,星接时电流小 ,影响看不到,转到角接后,电流大了,引起跳闸?
20-03-24 18:04
不会的,六根线,分成两根电缆的。。。
20-03-24 19:00