登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:碰到过这样的双速电机接法吗?

点击:3147 回复:13

引用 老兔子 在 2020/3/21 20:31:17 发言【内容省略】

图的接法意思是U1V1w1接电源,u2v2w2短接,电机高速运转,U2V2w2接电源,U1V1w1悬空,电机低速度运转,搞不明白它上面加黑点是什么意思。(咨询了电机厂家,他说这样接就行了),今天调试了两台设备,按照他说的,第一台正常,第二台就不对了,刚到下班时间了,初步测量了一下,估计是它上面的U1V1w1和U2V2w2刚好反了,按照他提供的接法,低速的时候不能运转,几秒钟后电动机保护器跳闸了。后面还有二台,调试这样的电机晕倒……
20-03-21 23:03

引用 qq2994216177 在 2020/3/21 23:03:56 发言【内容省略】

我的图中低速电源输入端标错了,正确的应该W2V2U2为低速电源输入端,原理图见4楼所示。
实际上来说,高速时,W2V2U2短接,电源输入为U1V1W1;低速时W2V2U2短接片断开,U1V1W1不变,电源输入分别为W2V2U2,
最后修改:2020/3/22 20:07:52
20-03-22 20:05

引用 老兔子 在 2020/3/22 20:05:22 发言【内容省略】

一般双速度电机都是这样接的吧!如图
附件 Screenshot_2020-03-21-02-27-05-66.jpg
我们以前用的电机也是这样接的
附件 IMG20200322082241.jpg
然后这次买的电机接线盒上没有接线标识,问商家要了接线图:
附件 mmexport1584683558231.jpg
一共买了4个,调试了三个,按照他提供的接线,两台正常运转,一台不行,把u1v1w1和u2v2w2换过来才能正常运转……我和领导建议下次绝对不能再用这个牌子的电机……
最后修改:2020/3/22 22:08:37
20-03-22 22:02
看蒙圈了!
20-03-23 20:08

上一页 上一页