登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:倍福PLC硬件接线问题

点击:157 回复:6

请教各位大神:
倍福PLC数字量输入模块EL1889和NPN型三线传感器硬件如何接线?
谢谢!
20-03-19 10:49
附件 捕获1.jpg
附件 捕获2.jpg
20-03-19 10:50
公共端接入24v,你的是NPN,输出为低电平,
20-03-19 11:36
正极接开关电源24V,负极接开关电源24V,输出接到INPUT通道
20-03-19 12:28
那就是和三菱PLC的接法是一样的了!
20-03-19 13:42
这个输出好像和其他PLC是相反的是吧,24V时输出低电平,0V时输出高电平!
20-03-19 13:43
从这个图看不出具体怎么接NPN或者PNP,最好能找到EL1889模块的手册。
20-03-19 14:00

工控新闻

更多新闻资讯