主题:MM420变频器模拟量输出有4-20ma信号为什么接入s7-300模拟量输入就没有了?
点击:818 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
s7-300模块是7kf02信号,我量程卡改的是两线制4-20ma,但是接入PLC的AI端就没有了信号为什么?
最后修改:
2020/3/17 14:15:06
20-03-17 14:14
1楼
编辑
引用
管理
limassol
量程卡要设为四线制
20-03-17 18:19
2楼
编辑
引用
管理
byf394127375
引用
limassol
在 2020/3/17 18:19:55 发言
【内容省略】
谢谢啦,谢谢啦