主题:MM420变频器模拟量输出有4-20ma信号为什么接入s7-300模拟量输入就没有了?

点击:818 回复:2

s7-300模块是7kf02信号,我量程卡改的是两线制4-20ma,但是接入PLC的AI端就没有了信号为什么?
最后修改:2020/3/17 14:15:06
20-03-17 14:14
量程卡要设为四线制
20-03-17 18:19

引用 limassol 在 2020/3/17 18:19:55 发言【内容省略】

谢谢啦,谢谢啦