主题:如图,屏与PLC的通讯线如何接?

点击:1651 回复:16

大师们屏与PLC的通讯线如何接?如下图
最后修改:2020/3/16 9:25:47
20-03-14 06:44

引用 450767466 在 2020/3/14 6:44:10 发言【内容省略】

附件 IMG_20200314_064211.jpg
20-03-14 06:44

引用 450767466 在 2020/3/14 6:44:10 发言【内容省略】

附件 IMG_20200302_181102.jpg
20-03-14 06:45
按图中标号接,接相同的,只是0V、5V不用再接了,你这屏已有单独的24V供电了。
20-03-14 08:10
另外你那两根蓝色是外接24V电源吗?25V两个线要姐上面两个端子。
20-03-14 08:12
GT1030的触屏连接FX的PLC;
通讯的5根线就可以了;
20-03-14 09:48

引用 fumz78 在 2020/3/14 8:10:59 发言【内容省略】

屛是外接24v电源,只接前面5根线?
20-03-14 10:08
接SDA SDB RDA RDB SG就可以
20-03-14 10:14
楼上说的很对,路过学习。谢谢
20-03-14 13:03
422通讯,5条线的接法
20-03-14 13:19