登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:欧陆590直流调速器用端子启动电机转的非常慢
点击:2715 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
小淘气猫
切换到本地用面板启动可以正常运行,切换到远程用端子启动电机就转的非常慢,调节电位器也只是有微小变化,RUN指示灯闪烁,查说明书解释是零速运行(用面板启动时RUN指示灯常亮)
20-03-13 11:12
1楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
这个是端子接线图
最后修改:
2020/3/13 11:13:31
20-03-13 11:13
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
建议楼主参考一下这张图,10K的那张位置
20-03-13 14:24
3楼
编辑
引用
管理
霏
我以前维修过一例,是测速发电机坏造成速度怎么调都上不去。
20-03-13 15:04
4楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
我这个用的电枢电压反馈,没用测速机反馈。本地面板控制时也没问题啊,一用端子启动,速度给定就自动变成0%
20-03-13 15:48
5楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
是根据这个图连得啊,我在启动之前将速度给定调成10%,但是一启动机器就自动变成0%,停止之后又慢慢涨到10%。接线没有问题,我已经和别人都核实了,他们也这么连接都好用
20-03-13 15:49
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
小淘气猫
在 2020/3/13 15:49:46 发言
【内容省略】
你的电位器有问题吗,别接错头
20-03-13 16:03
7楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
没问题啊,在直流调速器速度给定参数里能看到给定值,给定10%,但是一启动给定值就变成0,关闭后就会恢复到10%
20-03-13 16:20
8楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
小淘气猫
在 2020/3/13 16:20:32 发言
【内容省略】
电位器有三个头,如果焊接不对,会出现速度提升不上去的现象
20-03-13 16:46
9楼
编辑
引用
管理
goldage
测速电机故障的话就会飞车
20-03-13 21:56
上一页