登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:1200通过FB284功能块控制V90 PN,博图V15里找不到这个功能块?
点击:10089 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
18827759296
我想用1200通过FB284功能块控制V90 PN ,但我的博图V15里找不到这个功能块,听人说是因为没装startdrive 的软件,但在网上找了一圈,不知道在哪里下载,知道的朋友能发个链接出来吗,在此先行感谢
最后修改:
2020/3/13 9:19:27
20-03-12 21:53
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
不知道你是博途哪个版本的,以下是Startdrive V15.1
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760845/sinamics-startdrive-v15-1?dti=0&lc=en-WW
以下是Startdrive V14 SP1
https://support.industry.siemens.com/cs/document/68034568/sinamics-startdrive-v14-sp1?dti=0&lc=en-WW
最后修改:
2020/3/13 8:00:09
20-03-13 07:57
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
运动部分找Startdrive就好了,按照对应版本的下-安装-就好了。
20-03-13 08:07
3楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
只要装了博途step7,不需要额外安装startdrive等软件,就如图片中所示,就能找到该功能块。楼主还是要多多熟悉软件哦
20-03-13 08:32
4楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
20-03-13 08:34
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
liuyang7946
在 2020/3/13 8:34:00 发言
【内容省略】
哈哈,你确定没有装startdrive?
20-03-13 10:02
6楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
不用我确定,各位打开软件看看不就知道了
20-03-13 10:38
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
与其各位打开看看,不如你打开看看你安装的软件里有没有startdrive
因为我刚才已经费了半个多小时,分别打开博途V13、V15都看过了,没有
你希望这里的工程师全部给你去博途打开看一遍否?
如果有,楼主何必来问?都已经需要用FB284了,你认为他还是第一次用这软件吗?
最后修改:
2020/3/13 10:47:08
20-03-13 10:46
8楼
编辑
引用
管理
小汪
确实不需要Startdrive,我用过
最后修改:
2020/3/13 10:55:22
20-03-13 10:53
9楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
gk_0 可能需要再在软件上找一下咯
20-03-13 11:00
上一页
下一页
工控新闻
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
工业绿色转型靠什么破局?
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
更多新闻资讯