登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子PLC1500一种类型的多台设备如何随机自动控制另外一种类型的多台设备

点击:1692 回复:18

1、类型A的设备有三台
      类型A:每台设备有一个可自动控制的进水阀、出水阀和抽水用的电机
             有一个液位检测开关
2、类型B的设备有4台
      类型B:每台设备有一个可自动控制进水阀、出水阀和搅拌机。
3、控制要求
     (1)、类型A的设备1用电机抽水,当检测到水满后,随机选取类型B的4台设备中的某1台,假定选择第1台,
            则开启类型B设备第1台的进水阀,水流到类型B的第1台设备,然后开始搅拌,搅拌完成后,第1台又处于待定状态,下次可以被选中。
     (2)、类型A的设备2用电机抽水,当检测到水满后,随机选取类型B的4台设备中的某1台,由于第1台刚刚已经被选择,目前正在搅拌,因此本次只能从第2台、第3台、第4台中选择,假定选择第2台
            则开启类型B设备第2台的进水阀,水流到类型B的第2台设备,然后开始搅拌,搅拌完成后,第2台又处于待定状态,下次可以被选中。
     (3)、以此类推
20-03-04 11:26
类型a的设备1plc做主控,可以选高端一些的plc,如1500,其他设备及类型b设备的plc全是从机。也可以只用一个1500,类型a,类型b的设备用远程io就地完成输入输出控制。至于随机选择就是算法的问题,网上应该有的。
20-03-04 20:07
很常规的控制问题,搭逻辑、或者算法,你可以搜索一下备机管理之类的文章看看。
20-03-05 09:42
只能使用1台PLC控制所有设备,不能用多台PLC控制
20-03-05 10:31
只用随机么?做一个出随机数的算法就行了;当某个在工作时候把这个去除,工作完成时候再把这个站放到随机数池子里;
20-03-05 10:34
就是随机选择,只能使用1台PLC控制所有设备,不能用多台PLC控制 .
   我是菜鸟,但是我不知道【怎么去除,工作完成时候再把这个站放到随机数池子里】,完全没有思路呀!
最后修改:2020/3/5 16:19:19
20-03-05 16:18
我试着写写看,晚上再来
20-03-06 14:14
谢谢啦!
20-03-06 16:26
不好意思,下午没弄,现在先捋一下思路。
一个开关控制TypeA的进水阀→然后抽水电机开始工作→液位开关信号控制抽水量→出水阀打开→TypeB的进水阀打开→水流进搅拌机(延时控制)→搅拌机工作→搅拌机工作完成→搅拌机复位进入排队
然后开始确认I/O点位,控制用move指令+比较指令控制整个流程。
疑问:TypeB的出水阀有什么用?
我不知道整体思路对不对,再捋一捋。
最后修改:2020/3/6 18:38:39
20-03-06 18:37
我是菜鸟,师傅让我搞一下,可我一点思路都没有,谢谢啦!
20-03-08 13:10