主题:武汉迈信伺服维修---------图纸
点击:2495 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
chengzheng
最近在维修武汉迈信的伺服驱动器。
以前没有接触过,所以检查线路有点麻烦。
现在打算先把图纸整理出来。
有没有哪位做维修的同行有图纸的,可以卖给我一份参考,这样我就省事很多。
联系邮箱:576823498@qq.com
20-03-02 17:14
1楼
编辑
引用
管理
1451001377
国产的悬,你倒不如说说啥问题,让大师们给你分析分析
20-03-03 09:42
2楼
编辑
引用
管理
1451001377
以前修过一台就整流桥炸了,换了就好了
20-03-03 09:47
3楼
编辑
引用
管理
chengzheng
是接错线了,220V接上了380伏,直接就爆了。
保险丝换了两个,显示有了,但是没有输出。母线电压量了确实是310V。
仔细看了充电继电器没有吸合,所以充电电阻发烫。
旁边有个STM8的单片机,估计是这个没有控制继电器动作。
怕是坏了。
20-03-04 09:05
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
检查下电压检测电路
20-03-04 09:27
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常对于电子电路来说,接入了高电压,保护不是很有力的话,容易损坏多个元件。
20-03-04 18:37
6楼
编辑
引用
管理
919355607
这个电压检测是单片机,没有程序的装上去报警02
20-03-04 20:33
7楼
编辑
引用
管理
chengzheng
显示没有任何报警提示,显示完全正常 !
那就有一个可能,单片机管脚坏了 ?
20-03-05 09:06
8楼
编辑
引用
管理
1326893350
输入电源接错了,一般但是整流电路烧毁和电源电路损坏。电源输出电压是否正常?检查了吗?你的检修过程是怎么进行的?电路板就是电路图呀!
20-03-05 09:31
9楼
编辑
引用
管理
chengzheng
检查出来了,是IGBT击穿了。
谢谢!
以前没干过维修。