主题:intouch读取第三方数据写入PLC
点击:2048 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
swat2010
请教各位大神,INTOUCH在读取第三方设备的数据后,将读取的数据写入西门子200/300/400/1200/1500 PLC中,这个方法是否可行?如果可行,能否简单阐述下。谢谢
20-02-25 16:01
1楼
编辑
引用
管理
fishua
我记得intouch可以写脚本的,应该可以通过这个把读到其他设备的数据送到西门子PLC里去。
20-02-25 19:26
2楼
编辑
引用
管理
swat2010
请问您这里有这方面的资料吗,或者实例?
20-02-25 22:56
3楼
编辑
引用
管理
fishua
我这里没有,你可以找一下intouch的技术手册,里面应该有介绍。
20-02-26 11:12
4楼
编辑
引用
管理
hzwj
这个很简单,Intouch上定义两个IO变量A和B,对应两套设备或PLC的值,然后INTOUCH在写脚本:B=A
21-03-18 09:09
5楼
编辑
引用
管理
swat2010
谢谢,问题已经解决.解决方式如您所说.
21-03-22 19:59