主题:S7-1200和V90通讯的问题

点击:3885 回复:4

V90报警A8526,查了手册说没有和控制系统的循环连接,建议检查站名和ip。我也查了组态:
附件 组态.jpg
说下位组件有错无法进行诊断,如下:
附件 下位组件错误.jpg
后来又去西门子论坛找,有个Q&A说分配设备名称设置ip就好了,但设了还是没用
附件 设备名.jpg
有没有大哥知道是怎么回事,
(V90 GSD是2018版,报文选的标准报文3)
20-02-19 21:26
用V-ASSISTANT调试好V90,名称跟IP,名称跟IP要一次,从新清空一下PLC,从新下载,驱动器链接OK后复位一下,建议不要用报文3,就是LJ
20-02-20 09:13
现在变这样了...
附件 诊断_0220.jpg
20-02-20 10:50
都用报文3,然后在组态里加个路由器就好了...
20-02-20 17:01
个人建议设备IP不要设置尾数01