求助各位大神,新安装了一台台达MS300变频器,安装并设置完参数后调试,再进入参数后所有参数显示为零,查看参数00一07已显示错误次数,我之前并未设置密码,现在已无法恢复出厂设置及更改参数,求教大神
20-02-18 20:36
00-07输入强制解锁密码9999,按ENTER,立即再次输入9999,按ENTER。两次输入强制解锁密码的间隔必须小于10S。动作必须快。
20-02-19 11:54
非常感谢!已按您的方法成功恢复出厂设置了。谢谢啦!另外再请教个问题,变频器参数设置(通讯)完成后调试电机启动后再查参数,参数均显示为零,没有设置密码,是哪个参数设置错误?求大神指点,跪谢
20-02-21 07:59
电机不运行时参数显示是否也为0,所有参数都又为0吗?
20-02-21 16:49
嗯,是的,变频器不运行参数显示为0,面板正转和停止指示灯都是亮的
20-02-22 08:09
恢复出厂设置后参数都可以修改,试运行后查看参数都显示O,查看00一08为1
20-02-22 08:13
C2000一样可以。
24-01-20 16:40
00-07输入强制解锁密码9999,按ENTER,立即再次输入9999,按ENTER。两次输入强制解锁密码的间隔必须小于10S。动作必须快。
24-02-19 19:06