登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3U-485-BD如何实现计算机链接功能??

点击:1364 回复:11

本人小白,刚接触3U,昨天尝试用串口调试助手通过 USB-485 线给3U发送 A1C 数据帧,485BD的 SD 和 RD 灯一直没反应。求大佬指导,是接线的原因还是485口设置的原因,亦或者USB-485线无法支持和485-BD的通讯
附件 01a4871f3c495091f37c03a3ccca0e6.jpg
附件 eedd33670548f15d01c471309d17370.jpg
20-02-17 10:38
接线OK的话,给PLC发送数据的话,RD指示灯应该会闪烁吧!
20-02-17 11:08
谢谢大佬回复,这个RDA、SDA短接接A+,RDB、SDB短接接B-,这么接应该没问题吧。用A1C协议帧的话PLC是否需要程序支持才可以和串口调试助手通讯??
20-02-17 11:37

引用 zhangls96 在 2020/2/17 11:37:24 发言【内容省略】

我对A1C帧不熟,我想看看你PLC这么设置后,串口调试助手发的命令是什么?
20-02-17 12:44
“05 30 35 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37”,用的是通讯手册的例子
附件 3cf294ef5e5ba421ea199075ee3c0ee.jpg
20-02-17 13:16
接线没问题,串口助手发送时USB转485模块上面的发送灯有没有亮
20-02-17 15:20

引用 zhangls96 在 2020/2/17 13:16:31 发言【内容省略】

看看你发的命令和你编程软件设置是否一致?
20-02-17 15:42
多谢大佬,已经成功通信,是我这个USB-485线接受出了问题,换了另一根线就可以了
20-02-17 18:25
多谢大佬,已经成功通信,是我这个USB-485线接受出了问题,换了另一根线就可以了
20-02-17 18:25

引用 zhangls96 在 2020/2/17 18:25:51 发言【内容省略】

买个好一点的USB转RS232、RS422、RS485、TTL四合一,质量杠杠的。
20-02-17 19:53

上一页下一页