主题:昆仑通态触摸屏和smart串口通讯

点击:4262 回复:21

PLC加一个扩展板就可以 价格几十元 咸 鱼可能50不到(国产),或者触摸屏主站  PLC和变频器做从站
PLC不能主站从站一块来
20-02-12 12:18

引用 zzyog 在 2020/2/12 12:18:32 发言【内容省略】

PLC不能主站从站一块来?为什么?
20-02-12 13:34
谢谢大家的帮助,硬是要一个通讯模块,谢谢
20-02-12 19:31
都走的是MODBUS?
我怎么没看出来?
你的屏和PLC走的是西门子的PPI通讯,虽然物理介质都是RS485但报文格式是不一样的,我是这样理解的。
我的做法是屏和PLC走以太网,PLC和变频器走MODBUS。所有的数n据处理和逻辑都在PLC里完成,屏只负责显示与操作。
20-02-12 22:56

引用 243604901 在 2020/2/12 22:56:46 发言【内容省略】

楼主现在PLC的网口要连接电脑了,所以屏就要用到串口通讯。
其实应该可以把plc、触摸屏、变频器都走MODBUS协议,就是1屏2机。变频器的参数直接在触摸屏上显示,不用经过PLC了。
20-02-13 07:47

引用 YXBK 在 2020/2/13 7:47:52 发言【内容省略】

请问一屏二机怎么做?谢谢
20-02-13 08:28

引用 YXBK 在 2020/2/13 7:47:52 发言【内容省略】

其实我还是建议用PLC去控制变频器,里面可以和其他设备连动控制和连锁,现在SMART200可以通过交换机同时和电脑??个触摸屏通讯,我还没试过,咱们论坛里的有人试过了,可以参考一下
附件 S00213-08330753.jpg
20-02-13 08:40

引用 243604901 在 2020/2/13 8:40:50 发言【内容省略】

我在7楼说了加个路由器或者分支器,但不知道行不行,楼主可以试一下的。
20-02-13 09:33
20-02-13 09:38

引用 刘永宏 在 2020/2/13 8:28:28 发言【内容省略】

触摸屏做主站选MODBUS驱动,PLC与变频器做从站分别设站号
20-02-13 09:49