这个柜子,是一个试验台控制系统。过去用的变频器是西门子的MM440,现在,MM440不好买了,借隔夜不合适了,于是改成了G120。虽然是升级换代了,但是西家传动的技术路线,一脉相承。G120与MM440端子连端子号都是一样的,所以接线图电路图都不用修改,直接用于指导生产的技术文件即可。
需要变动的就是操作调试的方法和参数设置,有些不一样的地方。
电网反馈功能的四象限系统,西门子的原装产品比较贵,而且供货期略长,于是选择国产的同类产品,虽然性能上不如原装,但仍然可用。还是不错的搭配。
点击:1201 回复:14