登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:光求助-TM262的极限能力是多少?手动@魏工

点击:1210 回复:12

看手册262是个功能特别强大的plc
sercosIII最多同步16个轴
那它最多就只能带16个轴吗?还是多少?
262可以加一个canopen的主站模块
是不是我can上还可以挂伺服
262本身还有ethernetIP.可以用ethernet去带340 930这样的变频器
它本身拓展的tm3 以太网拓展模块.写了能拓展64块.每块可以带14(7+7)个模块
这64跟带变频数量是共享的吗??
这个小plc难道自己就能带 sercosIII 的伺服比如LXM32S  64台?
                       canopen   的伺服LXM32A      64台?
                       ethernetIP 的atv340 930     64台?
是这么算的吗?
他的极限能力是多少?
有没有大手知道明确的数量啊?
手动@魏工  @weicy007
20-01-16 23:40
大版主拍过一个M262的视频,链接:http://m.gkong.com/bbs/469987.ashx&page=1
有哪位真正用过262了么?建议论坛搞一台来让大家试用一下
20-01-17 15:35
前段时间jint说了一嘴..没有后续啊
20-01-17 16:37
今天问400得到的回复:262极限能力是64个32M以太网模块(64个中可以包含最多16个sercosIII协议的32S).和63个canopen的伺服.
262左侧挂can主站模块
20-01-17 16:57
附件 1222.jpg
20-01-19 13:37
附件 M262.jpg
20-01-19 13:39
附件 EIP_TCP.jpg
20-01-19 13:42
附件 Can.jpg
20-01-19 13:48
哦哦,才看到,表情,同步的话值最多16个轴的。
加了canopen模块以后可以通过canopen带伺服了,不过不支持canmotion
最大的数量楼上ml_207那个图是完整的。
20-01-19 15:16
附件 max sercos.jpg
Sercos从站最多支持40个, 包括16个同步轴+24个从站设备
20-01-20 11:10

上一页下一页

工控新闻