登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:谈一谈一个小型网络遇到的问题

点击:1370 回复:33

附件 网络.jpg
改造公司一台灌装机器,机器原来是使用一个TM241CE40来和六个仪表进行通讯读取重量和写入参数,但是MODBUS的速度远远不能满足需求,我们理想可以读取到实时的每个仪表当前重量,所以换了一种模式去尝试。
根据领导要求现在把以前的六个仪表换成了三个可以带双秤的仪表和一个仪表通讯模块,,,该三个仪表同仪表通信模块进行CAN总线通讯,然后PLC再和仪表通讯模块进行以太网连接,,解决了重量实时的问题,但是在写入每个仪表的目标量和慢灌量时因为考虑到如果通过PLC再去写入的话会影响实时读取,所以用了触摸屏3152来和仪表通讯模块走以太网写入数据,,,现在一切都如愿进行,使用起来没什么问题,但是出现了一个小毛病,就是触摸屏会是不是的报错与三个仪表的通讯断开,虽然系统很快就自己连接了,不太影响使用,考虑到机器去到客户那里的话肯定不行,很被挑毛病,但是自己有没办法解决,所以问问大家有没有遇到过同样问题,硬件方面我都换过了,网线什么的都没问题,就是触摸屏会是不是弹一个报错的对话框出来这样
20-01-15 17:53
可不可以将分仪表数据经过总仪表转换在与HMI数据交换,就是HMI不直接参与各分仪表的数据交换,而是通过总仪表来进行。这样的话,通讯分层分工明显。
20-01-15 18:24
感觉这还是解决不了他触摸屏报错误窗口的..
不知道触摸屏有没有这样的时间参数去设置.
比如通讯断线检测时间.稍微长一点.
这样.很快自复位的故障.就不会弹出一个错误对话框
什么"plc noresponse"那种小故障..
不知道在设置里面有没有
还有一个..触摸屏型号是3512吧?
上面顺序错了
20-01-15 21:41
你的意思是写在总仪表然后让总仪表再往下下这样吗,,不行的,总仪表不是可以把所有分仪表的功能都同步到,只支持一部分而已,所以写操作的话只能有两种选择,1是通过PLC写。2是像现在直接写
20-01-15 22:57
其实最理想的就是可以做到有一个按钮可以让我点击才去做写仪表数据,这样的话就不会触摸屏一直写了,就不会链路堵塞不会掉线
20-01-15 22:58
那就只能通过PLC,这样通讯逻辑可以自己设定一下
20-01-16 08:42
我之前做一个触摸屏有过类似的情况,COM1走485,COM2走232,每次上电都会和PLC断开连接,问过PLC官方可能和通讯时间有关
20-01-16 08:58
仪表如果不需要更改数据的话,用模拟量计算也是可以的吧
20-01-16 08:59
现在把波特率调低了一点,有所改善
20-01-16 10:30
你分开两个口的话应该不会出现这个问题才对啊,我的是公用一条以太网才会出现堵塞的问题
20-01-16 10:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯