主题:还是西门子的手册讲解的详细

点击:1255 回复:17

你看看S7-1200手册,抑制电路都讲的这么细。
附件 3.jpg
20-01-10 10:57
赞同,西门子的手册真心做的可以
20-01-10 11:02
如果单独一个二极管就是续流二极管吧,增加一个稳压管为什么会更快关闭。
20-01-10 11:29
其实西门子讲的还是留一手的,所有讲解都备有“实际效果按实际应用需要”,就不一而足了!
最后修改:2020/1/10 11:39:47
20-01-10 11:39
嘿,学到了。一般都是一个续流二极管,串一个稳压管的做法很少见。很有道理,
20-01-10 16:35

引用 kdrjl 在 2020/1/10 16:35:11 发言【内容省略】

版主能否解释一下加稳压管的意义和原理,谢谢
20-01-11 12:38
哦,这个从原理图上看,它比普通的续流回路多了一个稳压,这就是关断瞬间,电感负载开始续流,反压达到了稳压管的稳压阈值后,电感负载不再续流,即被关断。
用示波器通过波形扫描,即可看看两种不同续流电路的差别了。
即使这样,我觉得,如果是我,也不会加那个稳压管。多麻烦,而且延迟关断有限吧。
20-01-11 13:46
西门子的变频器如G120的手册也是,一本手册就是一本变频器的原理知识
20-01-11 14:02
西门子做得太到位了,国内学校的教课书都是摘点乱七八糟,东拼西凑,害人不浅!!!!
20-01-11 14:52
总算有人说手册是宝贝了,其实有很多的问题可以在手册能找到了,都不想翻书,
20-01-12 09:21