登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:M440改G120

点击:1776 回复:9

有个设备是400的PLC没有NET口,通过DP控制M440变频器启停及速度给定,现在想改成用profinet的G120控制,硬件上添加了CP443模块。
想法是把硬件组态改好,然后给G120分配好地址,原M440报文用的OPP1(4+2),应该对应的是G120的353,再把IO起始地址设定一样,是不是程序里就不用动了?比如原M440程序里控制字047F启动,047E停止,0C7F反转,现在不需要改动了吧?
还有没有其他需要注意的地方?
原M440控制方式命令源频率给定源P700=6 P1000=6都是DP给定,G120这边也设定P700=6 P1000=6,P0922=353
附件 超级截屏_20200102_203445.jpg
附件 超级截屏_20200102_203453.jpg
20-01-02 21:05
两款变频器参数基本一致,如果通讯的报文也一致,那么只要组态网络时分配地址相同就可以
20-01-03 18:14
G120没有P700这个参数。就是直接把DP的PZD直接连到P1070即可。
20-01-03 22:22
DP的PZD连到P1070这句话怎么理解?
附件 1578138633507.jpg
20-01-04 19:50
通讯报文一致的话,我设定PZD的IO地址一致,程序里不就不用改了吗,这个P1070还要改?
20-01-04 19:55
第一张M440的,第二张G120的
附件 1578139221523.jpg
附件 1578139234460.jpg
20-01-04 20:00
对呀,就是给出的这个,P1070 = 2050.1
20-01-05 16:38
这个值必须改吗?
20-01-08 15:29
G120C功率0.55~18.5KW性价比高,比G120价格低点。请教下G120C手册怎么看输出电流?
20-01-08 16:06
如果已经默认了通讯,符合你的要求,就不改了。如果和你的需求不符,就要改成你自己定制的设置参数。
20-01-08 18:54

工控新闻

更多新闻资讯