管理
余生少年
之前写了一个程序,上了密码,然后我忘了
,客户那边现在需要改动,请问有什么方法能初始化吗
19-12-27 08:50
1楼
编辑
引用
管理
余生少年
用的PLC是1200的,请问有什么方法么
19-12-27 09:08
2楼
编辑
引用
管理
余生少年
密码试了几十次了,就是不对
19-12-27 09:08
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
1200估计还没有搞出来的。
19-12-27 09:13
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
不用试了那是解不开的
19-12-27 09:15
5楼
编辑
引用
管理
余生少年
储存卡能清零么,我这有程序备份
19-12-27 10:57
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
主要时间长了,源程序倒是有但是灌不进去,之前设置了读写访问
19-12-27 10:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
自己挖的坑;
19-12-27 11:22
8楼
编辑
引用
管理
pqsh
厉害了骚年.
拿一个存储卡,在windows清空(删除文件,千万不要格式化),设置为程序模式.
停电plc,插卡,上电.plc的程序和密码就空了.停电,拔掉存储卡.
把你的程序备份下载进plc.
19-12-27 12:06
9楼
编辑
引用
管理
余生少年
我也不想的啊,之前因为钱的问题才上的密码
19-12-27 14:48