主题:军规插头是咋看的
点击:1503 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
厘米Iv
最上面那个接头是A还是M啊,怎么看的
19-12-17 17:47
1楼
编辑
引用
管理
厘米Iv
19-12-17 17:49
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
厘米Iv
在 2019/12/17 17:49:19 发言
【内容省略】
是A,
19-12-17 18:27
3楼
编辑
引用
管理
厘米Iv
咋区分的,别人跟我说按M数的话对不上。无法理解
19-12-17 19:08
4楼
编辑
引用
管理
fireray
圆孔离的最近的字母是a,所以突出部分下面的是a。
19-12-17 19:39
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
厘米Iv
在 2019/12/17 19:08:00 发言
【内容省略】
楼主说的M数,是指什么。
19-12-17 19:46
6楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不用数的,插头的上面本来就有字母标记,如果没有标记的第一个是对插头的缺口位置
19-12-17 21:16
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
A左手边是U吧,右手边是B。
19-12-18 00:42
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
仔细看很明显的,字母挨着圈圈近。
19-12-18 09:00
9楼
编辑
引用
管理
weicy007
这种插头都是有防呆接口的,不会因为上下而接反的,直接对应ABCD的接就可以了。
19-12-18 17:58