 1台ABB ACS510-18.5KW变频器,能带22KW电机吗(风机房改造更换电机了)负载性质是风机轻载,风量和声音有点大想调低点
 调的频率低于变频器的额定电流使用可以吗
   
附件 7867867.jpg
附件 786786786.jpg
附件 78786.jpg
附件 78967676.jpg
19-11-20 10:06
22KW的建议用046A的变频器,510系列得038A的变频器对于18.5KW来说也是轻载使用,更别说用到22KW电机上了
19-11-20 13:48
并非所有的风机都是轻载,而是要看风机的运行频率,运行电流,如果运行频率低于40,或者最大运行电流低于额定值,小变频带大电机也是可以的,本人就曾用55KW变频带过75KW风机(已经运行10年),也曾用22KW变频带过30KW水泵(已经运行5年)。
19-11-20 14:04
嵌一下电机的实际电流有多大,低于变频器的额定电流就可以使用的
19-11-20 14:18
在咨询您一下,变频器控制工频的电机对电机有危害吗?
最后修改:2019/11/20 14:50:53
19-11-20 14:49
好的,非常感谢~~~
19-11-20 14:49
谢谢您~~~~
19-11-20 14:49

引用 chenyalin 在 2019/11/20 14:49:07 发言【内容省略】

这有什么危害,现在很多电机都是变频器控制的。如果频率太低的话加个风扇散热,因为电机设散热是靠后面的风叶,如果速度太低没风量了。
19-11-20 15:43
工频电机使用变频器:变频器的载波频率非常高(约为几千到十几千赫),会使电机定子绕组承受很高的电压,使电机的匝间绝缘承受较为严酷的考验
这是网上看到的一段话,请教您这个说的合理吗
19-11-20 16:18
普通2~6极电机运行在25~60Hz,电流不过载情况下,普遍使用没有问题。
19-11-20 16:25