登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:致命电缆故障。。。。

点击:1493 回复:23

开关控制的电机,中间一根3*50电缆,启动电机后变压器跳闸。于是2500V摇表遥测电机绝缘正常,电缆对地和相见绝缘10M。再次启动,还是跳闸。么办法采用排除法,由于更换电缆方便,更换电缆后,电机正常启动。判定是电缆问题。但是就是不知道电缆哪里有问题?难道有些电缆不能带电?有没有更好的确定电缆的方法?谢谢大家。。
19-11-19 19:42

低压电缆 2500v摇表   错误,
19-11-19 20:16
380v低压电缆应该使用500V摇表,电缆两头都要测量对地与相间绝缘,还要测量线阻。
19-11-19 20:45
对地测量正常,但不一定就是电缆线内部没问题,一些电缆压伤过就是这样现象的
19-11-19 21:42
2500V摇表,是不是高压电缆?
19-11-20 02:29
有一个不规范的方法,万用表高电阻档,测相间和对地电阻,太小就不行,电动机问题用过多次这个办法,摇表不一定能确认。
你这个电缆有条件可以打耐压看看。
19-11-20 04:50
碰到过电缆内伤,有时测绝缘是好的,几十兆欧姆,一合闸就跳空开,拉一下电缆再测下绝缘几百欧姆,最后干脆把这根电缆给卸掉了,外面拉直了测又是好的,稍微弯曲动一下再测又不行,最后剖腹发现内部芯线绝缘层损坏了,不知道是质量原因还是施工原因,更换电缆后正常。
19-11-20 08:54
既然已经判断电缆故障,那可以看看有没有外伤
挤压。
19-11-20 11:56
有的是电缆破损但是还没有碰到一起,通电后放电
19-11-20 17:36
这样的问题,有参考价值吗。没。既然是换电缆OK了,查一下换下来的电缆,也就知道问题了吧。假设,换下来的电缆没问题,那是…?
最后修改:2019/11/20 18:00:42
19-11-20 17:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯