主题:西门子变频器在运行时,电缆上感应电很大怎么处理?
点击:3143 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
493695129
西门子变频器在运行时电缆上感应电很大怎么处理?
最后修改:
2019/11/19 16:43:25
19-11-19 16:08
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
说说,你如何确认是感应电,现场有什么情况吗,我没遇到过,加出线电抗试试???
19-11-19 17:17
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输入电缆还是输出电缆?怎么个感应大?
19-11-19 17:25
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
有条件的话,可以用铠装电缆,铠装层接地。或电缆穿铁管,然后管子接地。或电缆穿磁环或电源进线与出线分别布线,比如电源线架空 电机线走地沟 信信号线单独布线 变频器或柜子接地。
19-11-19 19:07
4楼
编辑
引用
管理
goldage
意思是说输出电缆线上用电笔感应到的吧,这个是不影响你使用的
19-11-19 21:48
5楼
编辑
引用
管理
493695129
用电笔能测到电缆线上有电,并且麻手,输入输出都有感应电
19-11-19 23:35
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
外绝缘层?还是用的铠装电缆的金属层?
19-11-20 04:40
7楼
编辑
引用
管理
493695129
外绝缘层
19-11-20 10:19
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
可以尝试屏蔽层接地。如果是多芯,把不用的芯线也接地试一试。
19-11-20 11:58
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
493695129
在 2019/11/20 10:19:55 发言
【内容省略】
环境潮湿吗?
19-11-20 13:23