登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两路24V可以吗?

点击:4038 回复:21

如图,我想的是PLC模块的电源24V取一路,外面的传感器用另一路24V电源供电?电路图如下,这样感觉会冲突吗?
因为最后PLC模块的24V和传感器的24V会有联系。
如果二者用一路供电,可以是可以,但是达不到设计目的了
附件 两个 路24V,可以吗.jpg
最后修改:2019/11/18 15:05:37
19-11-18 13:37
电路图看不懂。
你可以直接从一个开关电源下来时,分取两路。
每一路上端做一个断路器,下端接分线端子,把24VDC线路分出来.
但你这个想法有些奇怪,因为PLC模块和传感器的供电分开,并没有太大意义。
如果是和执行机构供电分开,倒是一个比较好的构思了
19-11-18 14:01
多电源可以共正或者共负
19-11-18 14:23
会不会造成干扰呢!1
19-11-18 14:31
共0V,是没问题的,我们以前是这样搞的,但后期会有干扰
19-11-18 14:39
刚才看了你另外一帖,没明白你的意图,就没说话.
这个图,你要看模块是不是隔离的.
如果是隔离的,必然还有一个模块的端子,需要连接到DC24C.这样才是电源分开,并且形成了电路(回路).
如果不是隔离的,那如你上面那个帖,DC24C已经连在一起,也形成了电路,但是达不到分开电源的目的.
我们设计一般是模块供电和外部传感器供电分开.这需要输入模块支持隔离,因为不知道你模块的具体情况,所以不好说.
19-11-18 14:55
你好,伟大的版主;
我更新了一下图;
我的意思是PLC模块的24V电源供电24V1,最后肯定会流出到传感器; 传感器自身又使用了另一路24V2电源,这样感觉上有点不对劲呀?
另外你说的隔离,怎么把DI模块的电源和传感器的电源隔离开呢?
19-11-18 15:08
模块供电与传感器供电分开是通常做法,为的是传感器供电回路发生故障,不会影响模块供电,从而IO端子信号返回故障信号也能正常反馈,如果只用一个电源,当电源短路,模块失电,反应是PLC整体不能正常工作,设备罢工,有的会影响安全停车(如果设备紧急停机有要求的话)
19-11-18 15:19
可以共正负使用,就是并联电源
19-11-18 15:49
正极不要接到一起,负极要接在一起,这样共地是可以的,我们有时用开关电源给传感器供电,PLC本体也有DC24的,只要开关电源的负极与PLC的负极接在一起就可以了。
19-11-18 16:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯