一个露天配电柜,里面一台变频器,一到下雨就报接地故障。
开始怀疑线路问题,换了新线还是不行,
经过漫长的排查,原因是下雨天,配电柜内柜底排风扇往柜内吹风的同时,把雨水也吹了进来,正好吹在变频器输出端到柜内端子上,所以,一到雨天,变频器就报接地!
最后修改:2019/11/12 18:39:02
点击:1467 回复:13
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/11/12 18:53:26 发言【内容省略】
对,我一般设计左下装滤网,右上装风机,外抽风