登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电柜中的一台变频器,一到下雨就报接地故障

点击:1467 回复:13

细节,还是细节。
一个露天配电柜,里面一台变频器,一到下雨就报接地故障。
开始怀疑线路问题,换了新线还是不行,
经过漫长的排查,原因是下雨天,配电柜内柜底排风扇往柜内吹风的同时,把雨水也吹了进来,正好吹在变频器输出端到柜内端子上,所以,一到雨天,变频器就报接地!
最后修改:2019/11/12 18:39:02
19-11-12 18:27
一般配电柜 排风扇装在柜子顶部,向外抽风,而不是装在柜子底部。这不符合变频器的散热原理。
19-11-12 18:53
室外防护等级不是更高才对嘛。
19-11-12 19:24
这个设计很少见,一般上部侧面排风,设计者可能考虑露天环境,防水方便安装在底部,……
19-11-12 19:40
这个柜子,柜底和柜顶都有风扇。
19-11-12 20:07
这样只能想办法改善环境啊,原因都清楚了,想办法解决就是了
19-11-12 21:15
一般变频器的风扇都是向上吹的
19-11-13 00:05
把下面散热风扇电源拆了表情
19-11-13 08:08

引用 gku0223KKXxJ 在 2019/11/12 18:53:26 发言【内容省略】

对,我一般设计左下装滤网,右上装风机,外抽风
最后修改:2019/11/13 8:39:24
19-11-13 08:39
曾经有个厂家,过年放假15天,为了安全设备就断电;
开年来开机第一件事情,总归会爆一个变频器表情
19-11-13 08:53