登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:修不了的ZX5---硅整流电焊机

点击:6440 回复:18

kql

换我们河北电焊机厂的,8年基本没问题。
05-11-02 19:20
ZX5电焊机主变有星接和角接
05-12-13 11:00
相序不对的确有电流不可调的情况,而且可控硅发热。最好用示波器看看触发脉冲和主电压的相位是否正确。
05-12-17 15:52
可能换接触器时,相序接错,重点检查一下接触器上的相序!当相序错误时,导致同步电压与主电路电压不同步,可用双踪示波器查一下,找好公共点,防止造成电路......
05-12-17 17:28
建议先查线路版,如果你那还有同型号的机子,可以先互换下线路版试下,看是不是板子问题,然后还不行再查下可控硅,用万用表测下是否击穿,6个里面有一个不行就会出现这样的问题.
     最后插句嘴,焊机的电流和焊工的手法(喷嘴和电极头间的距离,电极头和工件的距离,焊枪的角度等)及焊枪的送丝平稳度(焊枪电机的力矩,送丝的平稳性等)也有关系.
05-12-18 23:11
查每个可控硅是否有脉冲输入.相序对了.示波器查波头.焊接时用直或交流卡表卡每个硅管的电流值.及可判管子好坏...........
05-12-19 09:10
我是温州市江南电焊机厂,你的问题我可以帮你解决,ZX5电焊机比较简单。你可以打电话于我:0577-88291051      www.jndhj.com
06-01-11 22:30
重点检查1.  可控硅(量下空载电压是否正常)2. 主控板(控制部分)3.传感器(如果传感器失灵也会电流不可调或者失控) 。   一定可以解决问题。  可以电话咨询15965639214    13602840468
08-11-17 16:31
控制板的原因,是触发电路于可控硅的触发参数不匹配
几个电位器你还或没有?现有没有接错?很关键很关键
08-11-17 17:31

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯