前段时间被迫去现场调试了2台施耐德ATV610(11KW)变频器(之前没有见过这款变频器)。虽然磕磕绊绊完成了任务,但是2个疑惑至今尚没有完全搞明白。
1.这款变频器上端防尘盖怎样拆下来?
按照硬件手册上的示意图,结合盖子上的箭头,怎样使劲弄都揭不开这个盖子。400电话服务人员倒是很理解,解释——安慰——但是按照她提示的方法还是不行。最后在现场多人不断努力下,突然之间有人就轻而易举的打开了,但是他的好运不能再次继续,另外一台还是历经多人多次不断尝试才成功。最终只体会到了施耐德400服务员的两个字“巧劲”。
2.这款产品不用设置运转指令来源吗?
以前接触过很多品牌变频器,拿到手第一件事就是设置面板指令是否有效,然后控制指令来源于端子还是通讯。
大多如下图设置:
附件 典型运转方式.jpg
附件 运转指令来源.jpg
这款变频器简单启动设置如下:
附件 图三.jpg
难道这款变频器面板控制,端子控制,通讯控制三种运转方式可以同时有效?
19-11-06 15:20
这个机器还是蛮好调试的吧?  中文键盘 看着用着还怪方便的  菜单也好看懂      防尘盖 把螺丝拆了 轻轻一拉就掉了
19-11-06 19:52
在第4条完整设定里面设定控制方式,出厂默认情况是端子控制。
19-11-08 08:57
谢谢!