主题:10KV电缆耐压测试

点击:917 回复:12

19-11-05 13:26
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
19-11-05 13:27
楼主这是自己做还是专业公司做
19-11-05 14:01
不是,是我们邀请的对方进行的测试,我们公司没资质,也没有检测资质的人。
19-11-05 14:30
原来我们公司自己做,后安全要求严格,要有资质才能做
19-11-06 10:35
现在测试设备体积小了很多。
19-11-06 10:47
我们公司是3年做一次
18年初做过一次,下次要到21年了!
19-11-06 13:20

引用 fsjnzhouyan 在 2019/11/6 10:47:44 发言【内容省略】

这个是用直流做耐压,本来体积就小。楼主你高压发生器限流电阻上不装电流表头吗?
19-11-10 08:05
没有装,他们就直接在检测仪器上观察电压和漏电电流,其余啥都没有。
19-11-11 08:04
测完放电时,他们拿个带绿叶子的树枝在限流电阻上端接头处碰几下,说是以免放电时损坏限流电阻,不太明白。