登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何接线能实现气缸直线往复运动?

点击:3996 回复:21

引用 YXBK 在 2019/10/16 15:18:24 发言【内容省略】

鬼斧神工之作,2019论坛应该颁奖给你。
19-10-18 14:15
大神,又遇到问题了,这个开始时候需要手动用磁铁感应一下气缸才会往复运行。
现在我们的客户是要运行3分钟,然后停止5分钟,总共运行7天,我加了个时间继电器,可是停止5分钟后重新供电后,有木有办法让它自动运行?
19-10-18 14:30

引用 豪豪 在 2019/10/18 14:30:13 发言【内容省略】

正常来说在没有电的情况下气缸是缩在最里面的,也就是往下的方向,那么只要通电,下端感应开关是通的,这时电磁阀得电,气缸伸出往上走。你看看是不是这样的,没电的时候气缸是不是缩在最里面的。
19-10-18 14:44
对,没电的时候气缸是在下限那不动
19-10-18 15:04

引用 豪豪 在 2019/10/18 15:04:15 发言【内容省略】

那通电时磁感应开关有没有亮灯?电磁阀有没有通电?
19-10-18 15:13
通电后,中间继电器不亮,电磁阀没电啊
19-10-18 15:53
仔细看了一会,发现了问题所在。
因为我的下限位不是在气缸的最底部,所以断电后它会收缩到最底,而重新通电后,下限开关感应不到磁环了
19-10-18 16:22
是一直往返运动吗?直到按下停止为止?
19-10-18 17:15

引用 豪豪 在 2019/10/18 16:22:24 发言【内容省略】

知道问题所在就可以了,加多个感应,或者弄个机械的限位,没电时最多也只能退到这个下限位置
19-10-18 17:23
图上说的很好啊
19-10-18 20:16