主题:西门子s7-1200如何读写三菱FX3U的内容?

点击:1418 回复:6

求助:西门子s7-1200如何通以太网口读写三菱FX3U的内容呢?
例如,一台西门子s7-1200需要读取一台已知ip地址的三菱FX3U内D1000~D1001寄存器的值,然后将计算后数值写入到D1002~D1003中。西门子plc程序大致该如何编写呢?
19-10-15 16:08
可能需要以太网开放式编程了,相当于串口通信自定义协议编程!
我其实有个可能不错的办法:
1200做Modbus TCP客户端
FX3U扩展一个485BD模块后,接一个类似北辰的转换模块做Modbus TCP服务器
这样就能很轻松的实现通信了
19-10-15 16:48
三菱fx3u-16m那边扩展一个fx3u-ENET-ADP模块可以么?看网上说fx3u-ENET-ADP这个模块只支持mc通信协议,这样的话能实现与西门子s7-1200通信么?
最后修改:2019/10/17 13:41:59
19-10-17 11:17

引用 hello159753 在 2019/10/17 11:17:20 发言【内容省略】

不清楚1200这边是否支持这个协议,前面我说的方法你可以试试
19-10-17 21:55
2种方式:
1、Modbus RTU协议,走232或者485;三菱和西门子都增加模块
2、Modbus TCP,1200使用内置以太网口,三菱增加支持modbus TCP的以太网模块。
总结:以太网稳定性更高。
20-01-02 12:57
这应该是最实际的了,加一个三菱模块再加个网关就可以了
20-01-02 17:43
我知道三菱的MC,S7-1200的协议(Modbus-TCp,s7)可以实现