登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:通用变频器已具备多段调速,为什么还要用模拟量控制?
点击:4055 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
513868862
请问论坛的大咖们:通用型变频器已经具备多段调速,而且一般速度控制也就3-4个档,那为什么还要用模拟量控制?
PS:也就是说这两者的最实质的区别是什么?
多谢大咖们赐我解开疑惑的秘籍。。。。
最后修改:
2019/10/15 11:01:31
19-10-15 10:43
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
多段速是要通过不同的输入端去组合切换,并且频率的设定要去变频器里面设置。如果是模拟量,一个电位器随便扭。
家里用的吊扇以前的调速都是转换开关选择的,现在都是电位器的无级调速。
19-10-15 11:16
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
YXBK
在 2019/10/15 11:16:43 发言
【内容省略】
解释的到位,就像汽车的自动挡6档和CVT无极变速一样,存在即有理
19-10-15 11:25
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
你已经有粳米吃了,为啥还要白面,五常,江米........
不同之处,吃的可以混合,变频器不可以
19-10-15 11:27
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
多段速意味着你要占用PLC更多的输出端口,有的PLC自带一路模拟量输入输出,就可以直接输出模拟量信号控制变频器了啊,所以说存在即合理
19-10-15 11:54
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
在某些应用场合,既需要模拟两调速,同时也需要多段速控制。
19-10-15 12:28
6楼
编辑
引用
管理
513868862
控制巷道机行走的变频器呢
19-10-15 12:56
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
CVT换挡你没感觉,差点的AT或者手动挡换挡肯定多少有顿挫感。。但是不代表所有车都要CVT,也不代表手动挡可以淘汰了。。
19-10-15 14:51
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
多段,就算是有16段,也仅仅是能设16个点位数值;模拟量是连续的,在额定范围内想设多少都可以;
最后修改:
2019/10/15 17:51:51
19-10-15 17:51
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
模拟量就像无极变速啊。要不你的档位不够用啊。当然有的场合用多段速简单,实用。
最后修改:
2019/10/16 8:16:57
19-10-16 08:15
上一页
下一页
工控新闻
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
尼得科运动&能源事业本部在印度卡纳塔克邦胡布利举行新工厂竣工仪式
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
成功入选!卡奥斯AI助力三大行业实现智能化转型
智能化提速!工控安全市场规模2026年或超百亿
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
瑞萨电子推出全新超低功耗RA2L2微控制器, 支持USB-C Rev. 2.4标准
更多新闻资讯