10楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
我的思路就是做数据运算,然后传送,再传送到定位指令
19-10-16 11:07
11楼
编辑
引用
管理
gk_0
偏移+指针写入就好了
19-10-16 12:14
12楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这要看你的工艺是怎样要求
1.这个托盘是相对静止的,那你就只控制好x周的平移定位(看图就十的位置),然后再y轴移动一个位置,或托盘前进一个位置。
2.托盘是运动的,这就难些。
如果托盘是规矩的,计算好偏移量就可以了
19-10-16 12:25
13楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你之前写的40个座标,该不会写了40次定位指令吧?
19-10-16 23:00
14楼
编辑
引用
管理
643369218
呵呵
19-12-11 10:44
15楼
编辑
引用
管理
HBA模组
有规律移动乘法写标号加偏移量
19-12-17 13:42
16楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
很有规律的数据并且是矩阵数据,可以用矩阵运算,这个例子可以做子程序调用模式
19-12-17 14:06
17楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
做个算法,把当前移动的位置记录下来,然后通过运算,求出下次要移动的位置,发送到定位指令即可
19-12-18 18:41
18楼
编辑
引用
管理
欧巴马
过来学习学习。。。。
19-12-19 08:21
19楼
编辑
引用
管理
245643965
之前做过的功能块,可以调用