在不改变线路控制的情况下怎么把这个情况消除。麻烦各位大神们支支招,小弟在这里先谢谢了!
19-10-11 10:36
1楼
编辑
引用
管理
机栝
控火
19-10-11 10:58
2楼
编辑
引用
管理
875901184
已经控火了
19-10-11 12:49
3楼
编辑
引用
管理
121111115
你拿卫生纸在灯罩子里垫上一层,把这个微弱的光滤一下就行了,纸不能太厚,不然灯亮起来都看不见了,掩耳盗铃也是个好办法呀。
19-10-11 13:18
4楼
编辑
引用
管理
875901184
666!谢谢了!其实指示灯只起到显示作用,这样做既能解决问题,又不会对控制有什么影响!
19-10-11 13:36
5楼
编辑
引用
管理
875901184
其实我还希望知道根治的方法。
19-10-11 13:41
6楼
编辑
引用
管理
ddt250
零线可能带载。前些天下雨,车间里出现过这种情况,零线对地有80V,指示灯都不是微微亮了,是非常亮!
19-10-11 13:48
7楼
编辑
引用
管理
646270767
led灯的触发电流比较小,感应电或者轻微的漏电都能导致出现微弱的发光。个见供参考
19-10-11 15:03
8楼
编辑
引用
管理
875901184
就是由于线路长,产生了电动势,把开关下口的线脱掉后测量指示灯的电压还有11v
19-10-11 18:44
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果是控火还亮的话多数是回路中有些地方有电容或者零线有混用的。
这种接地还不能解决办法好像就没有什么太好的方法了!
19-10-11 19:40