主题:关系FX2N-4AD读取4~20mA电流
点击:3100 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
1969572563
在 2019/10/9 8:46:53 发言
【内容省略】
已经说了把前面的二行删除,直接M1用M8000代换后再试;
19-10-09 09:40
11楼
编辑
引用
管理
1969572563
我用电压通道可以读到值。用4~20mA通道无法读到数据
19-10-09 17:15
12楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
4-20ma接线对不对呢
19-10-09 18:13
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用电流信号,先确认设置是否正确,再检查接线;
都没问题用万用表测下你输入的电流信号是否异常;
19-10-09 19:51
14楼
编辑
引用
管理
1969572563
这是电流达到20.9mA 左右的值 但是数值还是很小 4mA的时候大概在150
19-10-09 23:02
15楼
编辑
引用
管理
1969572563
19-10-10 08:18
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4AD上那一路V+与I+短接没有?
19-10-10 08:56
17楼
编辑
引用
管理
1969572563
短接了。今天使用-20mA~+20mA的时候 3.5mA为 170的数字值 气泵增压后,电流为4.8mA的时候达到了 250的值。
19-10-10 17:03
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;我用FX2N-4AD给你测试下,输入量程设4~20MA,对应数字量:0~1000;
数码管上显示的是电流值,屏幕上红色圈出的D10是转换后的数值;
19-10-11 14:25