主题:用eplan画了个星三角,大神们看下规范不,哪里有没有错误
点击:2932 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
764288267
比如连接点那些对不对,符号使用得对不对
里面那个km和km三角形不知道为什么我一改2个都改,结果变一样的了
最后修改:
2019/10/7 10:45:26
19-10-07 10:39
1楼
编辑
引用
管理
465010287
不错的。你是在全局属性改的,尝试设备属性改,
19-10-07 11:37
2楼
编辑
引用
管理
764288267
老铁那些线圈连接符那些是什么意思》
19-10-07 12:02
3楼
编辑
引用
管理
465010287
T型连接点
19-10-07 12:20
4楼
编辑
引用
管理
764288267
这些数字是什么意思,需要怎么设置
19-10-07 14:33
5楼
编辑
引用
管理
wfeng729
元件接线端的编号,例如常规继电器线圈是13- 14+
19-10-07 14:41
6楼
编辑
引用
管理
465010287
连接点代号,就是设备的连接点名称。
19-10-07 15:34
7楼
编辑
引用
管理
18827759296
1.你左侧的主电路有点问题,照你的图接线是实现不了星三角降压启动的,在三角形运行时,你把它们的绕组弄错了
2.设备标识符是在属性里更改的,右击元件符号,选择属性,然后就可以在打开的画面里更改了
19-10-09 08:41
8楼
编辑
引用
管理
764288267
不是任意2项调换就可以吗? u1接v2,v1接u2
19-10-09 10:53
9楼
编辑
引用
管理
764288267
还有比如按钮sb1 上面符号是13和14,然后我下面一个按钮sb2符号也是13和14 可以?
19-10-09 10:55