登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:刚做的柜子 评价下

点击:1776 回复:26

我是成套设备厂做一次线的电工,这前不久自己做的,线做的有点幼稚了
附件 P15-09-10_15.47【1】.jpg
附件 P15-09-10_15.48.jpg
最后修改:2019/10/5 21:59:01
19-10-05 21:54
国庆节期间做的,辛苦 柜子还可以
19-10-05 23:02
做的很好,充分考虑了负载接线,进线高度不太够,进线电缆大约在180/240之间。零地排不要通长的,稳定性不好,在一根电气梁上完成就行,
最后修改:2019/10/6 2:20:47
19-10-06 02:17
铜排应该套热缩管
19-10-06 06:04
中规中矩,感觉铜排有点浪费了,而且还不是铜牌吧
19-10-06 08:01

引用 李东泽 在 2019/10/6 6:04:48 发言【内容省略】

没错,确实要套管
19-10-06 08:19
铜牌处应做保护措施,要不合隔离开关时容易除危险。
19-10-06 08:20
我接触的都是设备电气控制柜。这种柜没接触过,这接线不用标识的吗?
19-10-06 09:06
铜排没有用热缩套,元件没有标识 ,零线排,不应放在柜子下方,(放于柜子侧边,竖起)
19-10-06 09:49

引用 nbnbnb1979 在 2019/10/6 9:06:18 发言【内容省略】

颜色区分应该就可以。
19-10-06 19:29

上一页下一页