主题:为啥不跳闸?

点击:1273 回复:12

附件 IMG_20190927_092746.jpg
在工地见到这样一个闸箱,看到接线,疑惑漏保为啥不跳?
左边一个接三相电,中间二接出单相电,右边接出二相电,漏保为啥不跳?
19-09-29 22:14
3相4线漏保这样接线是正常的。
19-09-29 22:34
接线是正常的,只是搞不懂断路器出来又接一个漏电断路器是什么意思,上面那一排应该都可以省了呀
19-09-30 08:01
3P+N漏保可以这样接,不会跳的。
19-09-30 11:12

引用 YXBK 在 2019/9/30 8:01:53 发言【内容省略】

建筑临电是有这个规范的
19-09-30 12:20

引用 YXBK 在 2019/9/30 8:01:53 发言【内容省略】

工地安全要求,一机一闸一漏电,原来是需要配刀闸的,现在用透明断路器刀闸都省了
19-10-01 12:54
没漏电为什么要跳闸?4P漏电三相单项都可以接
19-10-01 12:56

引用 243604901 在 2019/10/1 12:54:35 发言【内容省略】

原来如此,明白了,谢谢
19-10-01 13:59
这个箱子算是良心了,N线地方再加块护板就更好了,漏电保护上加一个空开是工地的常规做法,主要是漏电保护会经常跳闸,会早期损坏,为了更换的方便,上桩基本会有空开或刀闸
19-10-01 20:42
只要下端接线电流全部走一个漏电保护器,怎么折腾都不会跳的,有变频器宁说。
19-10-01 20:55