主题:18A大电流金属防水按钮的接线方法,两路并接才能有18A
点击:1141 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
小苏S9AB
两路并接才可以有18A,一路只有10A,
19-09-29 17:04
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果是额定电流18,应该一路就是18A吧
19-09-29 19:23
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
按钮并联不能同步意义不大。
19-09-29 19:29
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
18A的电流,这么高,还使用按钮,有危险啊
19-09-29 20:33
4楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你的控制通断电流达到10A,建议你还是通过继电器来完成,虽然部分的转换开关达到要求
19-09-29 22:05
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
还有这种说法,第一次见。
19-09-30 13:47
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
这么大的电流用按钮控制,还是接触器,断路器可靠点吧。
19-10-01 19:33
7楼
编辑
引用
管理
hmz810220
这种按钮的实际应用呢,一般想法都是用接触器了
19-10-01 20:06
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么大的电流,即便元器件可以也最好不要这么用。还是利用小触大的方法靠谱。比如说按钮加继电器;按钮加固态继电器(电子开关器件)。
19-10-02 11:44
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
10A以上还是不要直接用按钮控制的好;
19-10-04 19:18