连续旋转平台上有若干伺服电机,气缸,传感器,这些都要连接到地面上的控制柜;
1.伺服电机布置在旋转平台,驱动器也需要布置在平台; 驱动器的供电通过电滑环解决;
2.气缸布置在旋转平台,气缸的气管通过气滑环连接到地面;
现在的问题是旋转平台上除了主电源线和气管以外,还有以下线缆
1.网线;
2.24V 0V线;
3.信号线
这些线都要解决他们本身是旋转的,但是要连接到地面上静止的控制柜。 这是个难题怎么解决?
请没有经验的朋友不要想当然,如果你没有接触过电滑环 气滑环的概念,没有接触过旋转类的机械平台,你可能理解不了这个问题。
你可能理解不了线为什么会缠绕? 怎么避免缠绕?
还有一些旋转平台上面是没有电器件的,所以就不存在这些问题。 但是有的连续旋转平台上面是有电器件的,必存在这个问题。
请有经验的朋友讲解下,谢谢
19-09-12 18:35
动力电的旋转传递可以用电气旋转接头(旋转滑环),气管,油管,水管有对应的旋转接头,网络信号你还是考虑无线吧,如果不做圆周旋转问题就简单多了,预留足够的线长余量就可以
19-09-12 21:14
平台360度任意转还是有限的角度?(参考那张机器人图片)
附件 untitled1.jpg
如果旋转平台是这里的零件3,那就真是垃圾设计了,或许上帝可以帮助你。
19-09-12 22:38
磁带录放像机的旋转磁头原理可以吗?
19-09-13 11:55
旋转磁头实际上磁头还是和磁带接触的,理论上上这个还是算接触传送
19-09-13 21:03
啥也搞不定,建议你还是外发吧,操心少挣的钱也不少。