登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:S7-300与S7-300/200smart通讯方案

点击:963 回复:0

要求:
西门子S7-300PLC本身不带网口,想要与另一台S7-300PLC(不带网口)通讯,然后还有一台S7-200SMART也要和这台S7-300PLC通讯,并且这3台PLC都要与上位机WinCC通讯,其中200 SMART与WinCC通讯时不用OPC方式。
我们给出的方案如下:
S7-300PLC可以通过MPI转成以太网,并且可以直接支持网页填表式通讯的以太网模块为ETH-MPI(PLUS),所以用两个这样的模块即可,它不但支持与S7-300通讯,还支持与S7-200SMART或者S7-1200通讯,通讯方式也是网页填表式通讯,无需编程,非常方便。
然后这3台PLC都和上位机WinCC通讯,该300的以太网模块ETH-MPI(PLUS)支持可以同时4台上位机连接,并且可以与WinCC、组态王、力控通讯;S7-200SMART想要直接连接WinCC(不用OPC)在中间可以加一个我们的多功能交换机A型,该交换机将200SMART的S7协议转换成300TCPIP协议,然后就可以直接与WinCC通讯了,在WinCC中使用TCPIP驱动即可,此款多功能交换机还有普通交换机的功能,这样又省去了一台工业交换机的费用,做到成本最低化!
硬件连接图
附件 1.jpg
S7-300的以太网模块ETH-MPI(PLUS)网页填表式通讯界面设置如下:
附件 2.jpg
此款模块共有两个通道进行取数或者送数
多功能交换机A型参数界面设置如下:
附件 3.jpg
WinCC中的 I、 Q、 M、 DB1(切记是 DB1)与 S7-200 SMART中的 I、 Q 、M、 V 一一对应
例如:VW2对应DB1.DBW2
19-09-12 09:17

工控新闻

更多新闻资讯