登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:请教大师,一个信捷XDM-60T10-E,怎么连接两个威纶通6071 IP触摸屏??

点击:2225 回复:12

如题,一个PLC连接两个触摸屏。谢谢
19-09-11 08:21
一机两屏可以的,,。plc正常与一个屏通讯,另一个屏与这个屏走通讯,一个本机与远端,官方有案例,验证可行的!
19-09-11 08:38
这款PLC好像是自带有两个通讯口的,那么一个口接一台触摸屏就可以了
19-09-11 08:39
走485也行。
19-09-11 08:41
正常至少有一个232  一个485的
分别连接一个触摸屏就行了。
19-09-11 08:42
这款PLC上自带有二个通讯口;
19-09-11 08:58
建议楼主可以搞一下一分二485通信
淘宝有卖的
最后修改:2019/9/11 9:28:27
19-09-11 09:26
明白了。看来要在淘宝上找一条通讯线
19-09-11 10:43
屏的9针接口焊线走485通讯??
19-09-11 10:45

引用 诚邦 在 2019/9/11 10:43:51 发言【内容省略】

接485的(就是PLC的port2)这条线还是自己做吧,买个串口接头就可以了(注意分公头和母头的).触摸屏接头的1脚(Data-)接PLC的B端子,2脚(Data+)接PLC的A端子。
附件 2019-09-11_111619.jpg
附件 2019-09-11_111857.jpg
附件 2019-09-11_112123.jpg
19-09-11 11:28

上一页下一页