点击:6406 回复:32

不错的资料,点赞
19-09-13 10:04
写个详细入微 楼主用心良 不苦
19-09-16 13:06
表情表情表情
19-09-16 14:41
SR与CR系列经过几年使用,均大量出现继电器故障(触点不导通),早期的200系列未发现,现在改使用ST系列。
19-09-16 17:12
就是需要这些实战性强的文章。
19-09-16 20:11
出学plc,求问为什么我接上电源后,插了网线和pc连接,但是link灯不亮的
19-09-30 09:09
1200固件怎么升级?麻烦能不能发个链接给我 谢谢
19-10-10 11:03
你是多少型号。。。我只能帮你升级1211C DC DC DC 这个版本的固件
19-10-10 16:39
之前做过200台smart作为从站,就是用的PUT/GET,刚开始做的时候地址分配很重要,我做的时候出现了内部网络风暴,地址混乱,后来重新分配地址,感觉smart这样好麻烦,还是三菱CCLINK远程I/O模块好用
19-10-11 11:49
楼主我之前,用过smart的上载时会出现未知错误,请问下这是什么原因导致的
19-10-11 15:17